малые диаметры тр-да и низкие температуры продукта

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> Проектирование тепловой изоляции
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Елена 2836



Зарегистрирован: 01.06.2010
Сообщения: 4
Откуда: Воронеж

СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 8:45 am    Заголовок сообщения: малые диаметры тр-да и низкие температуры продукта Ответить с цитатой

при расчете ТИ для трубы ( критерий расчета - по нормированной плотности потока)с наружным диаметром 25, температурой продукта 5 град. в условиях крайнего севера в наружной установке толщина изоляции превышает допустимую... подбор различных видов изоляции ничего не дает... хотя в правилах выбора материалов такие варианты есть... что мне делать? как расчитать изоляцию в соответствии с нормативами? Sad
_________________
"@@@"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид Корельштейн



Зарегистрирован: 15.02.2006
Сообщения: 131
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 9:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Чтобы ответить точно, надо посмотреть Ваш файл проекта (пришлите его нам пожалуйста).

Но скорее всего это связано с тем, что по СНиПу нормы плотности теплопотока при температурах вблизи 20 град С никак не учитывают климатических условий, и для малых диаметров приводят к совершенно неразумным требованиям к теплоизоляции. Мы уже сталкивались с подобными ситуациями.

В подобных случаях изоляцию следует рассчитывать не "в соответствии с нормативами" (которые не догма), а в соответствии с технологическими требованиями и здравым смыслом.

Для чего собственно Вам вообще нужна изоляция на данной трубе? Наверное, для того чтобы продукт не замерз? Из этого и следует исходить, и задать другой критерий расчета.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена 2836



Зарегистрирован: 01.06.2010
Сообщения: 4
Откуда: Воронеж

СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 9:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

тогда так... чтобы продукт не замерз, какой критерий расчета надо задать?
_________________
"@@@"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид Корельштейн



Зарегистрирован: 15.02.2006
Сообщения: 131
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Критерии могут быть разными.

Например, если Вы хотите, чтобы температура продукта по длине трубопровода не упала больше чем допустимо, то используйте критерий "по заданному изменению температуры движущегося продукта"

Если нужно рассчитать случай, когда останавливается перекачка продукта, и за время остановки температура не должна упасть больше чем допустимо - то критерий "По заданному изменению температуры неподвижного продукта в заданное время"

Если у вас труба с обогревающим спутником, и он должен поддерживать температуру не ниже допустимой - используйте соответствующие критерии "по заданной температуре подвижного (либо неподвижного) продукта"


Последний раз редактировалось: Леонид Корельштейн (Сб Июн 05, 2010 9:02 am), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена 2836



Зарегистрирован: 01.06.2010
Сообщения: 4
Откуда: Воронеж

СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 1:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо... еще один вопрос.... наши технологи любят задавать критерий расчета - "от солнечной радиациии"... какой из критериев в программе соответствует их требованию? Very Happy
_________________
"@@@"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид Корельштейн



Зарегистрирован: 15.02.2006
Сообщения: 131
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 8:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пока никакой, к сожалению... Учет солнечной радиации еще не реализовали. Но планируем!

Строго говоря, возможность учета солнечной радиации должна быть добавлена в расчет по уже существующим критериям, таким как "от ожога".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sterch



Зарегистрирован: 19.10.2010
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 1:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Леонид, подскажите, в последней версии "Изоляция" реализован расчет с учетом солнечной радиации или еще нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид Корельштейн



Зарегистрирован: 15.02.2006
Сообщения: 131
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 5:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В Изоляции - пока нет.
В Гидросистеме реализован (при расчете по СТО Газпром)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sterch



Зарегистрирован: 19.10.2010
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 11:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не подскажите номер СТО
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sterch



Зарегистрирован: 19.10.2010
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 11:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-051-2006?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид Корельштейн



Зарегистрирован: 15.02.2006
Сообщения: 131
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 6:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да-да, оно самое
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sterch



Зарегистрирован: 19.10.2010
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 10:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> Проектирование тепловой изоляции Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Наверх 
111141, Москва, ул. Плеханова,7   Тел. (495) 225-9435; тел./факс +7 (495) 368-5065
Пишите нам, мы любим письма! webmaster@truboprovod.ru Copyright © 2002-2019 НТП Трубопровод