Екатерина



Зарегистрирован: 04.06.2010
Сообщения: 12

СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 11:20 am    Заголовок сообщения: Элктрообогрев трубопроводов и емкостей Ответить с цитатой

Добрый день. Столкнулись с электрообогревом трубопроводов и емкостей, во всех опросных листах для определения характеристик электрообогревающего кабеля (в том числе и рабочую температуру) необходимо указывать толщину изоляционного слоя, у меня возник вопрос, ведь электрообогрев - что-то вроде парового/водяного спутника, работа которого заключается в поддержании определенной температуры продукта в трубопроводе/емкости, т.е. не зная температуру, с которой бует работать кабель, нельзя точно определить толщину изоляционного слоя? Подскажите, пожалуйста, каким образом вести расчет теплоизоляционного слоя с электрообогревом?Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_Лисин



Зарегистрирован: 20.05.2008
Сообщения: 47
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 5:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день. Да, совершенно верно, электрообогрев чаще всего используется для поддержания постоянной определенной температуры продукта в холодное время года. Температура (и другие параметры) кабеля и толщина изоляция в данном случае представляют собой взаимосвязанные величины - то есть, чем горячее кабель, тем меньше нужно изоляции; чем больше изоляции, тем меньшие требования к температуре (и другим параметрам) кабеля. Поэтому чтобы посчитать одну величину, необходимо задаться другой. На практике (и на нашей собственной в том числе) чаще всего поступают следующим образом - толщину теплоизоляционного слоя определяют по нормированной плотности теплового потока, а затем по этой толщине уже определяют необходимые параметры греющего кабеля. Занимаются этим как правило отдельные организации, осуществляющие продажу и установку систем обогрева, и задание на проектирование им выдается в виде этих самых опросных листов, в которых указывается толщина изоляции и другие параметры.

Кстати, в настоящий момент в программе Изоляция ведутся работы по реализации модуля автоматического формирования опросных листов на электрообогрев по результатам расчета изоляции, так что если есть какие-либо конкретные пожелания, будем очень рады услышать Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Екатерина



Зарегистрирован: 04.06.2010
Сообщения: 12

СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 11:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте, спасибо за ответ. Мы разобрались со случаем, когда электрокабель монтируется непосредственно на обогреваемую поверхность (трубопровод/емкость). Но у нас требуется использовать слой "предизоляции" (слой изоляции между электрокабелем и трубопроводом\емкостью) - что-то вроде подстраховки, чтобы не допустить перегрева продукта в трубопроводе/емкости - так сказать, прихоть наших электриков, которые опасаются, что саморегулирующийся кабель даст сбой и начнет работать с максимальной рабочей температурой и перегреет продукт. Менее мощный кабель (с меньшей рабочей температурой) использовать не возможно ввиду того, что емкость подвергается пропарке, температура которой выше максимально допустимой температуры использования менее мощного кабеля. Возник вопрос, каким образом подобрать второй слой изоляции (слой, который будет уложен на электрокабель) от чего отталкиваться? Вариантов рассматриваем много, но некоторые взаимоисключающие(((
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид Корельштейн



Зарегистрирован: 15.02.2006
Сообщения: 131
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, интересный вопрос... Думаю, логично подбирать суммарную толщину обоих слоев в данном случае точно так же, как если бы кабель лежал на трубе - ведь слой "предизоляции" относительно тонкий
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> Проектирование тепловой изоляции Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Наверх 
111141, Москва, ул. Плеханова,7   Тел. (495) 225-9435; тел./факс +7 (495) 368-5065
Пишите нам, мы любим письма! webmaster@truboprovod.ru Copyright © 2002-2019 НТП Трубопровод