Как правильно задать регулирующий клапан

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> FAQ (ЧаВо) по Гидросистеме
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Сергей_Лисин



Зарегистрирован: 20.05.2008
Сообщения: 45
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 6:49 pm    Заголовок сообщения: Как правильно задать регулирующий клапан Ответить с цитатой

Начиная с версии 3.0 в программе Гидросистема предусмотрена возможность задания регулирующих клапанов. О том, что из себя представляет регулирующий клапан, как он моделируется в программе и как его правильно задать, смотрите ролик по ссылке ниже.
http://www.truboprovod.ru/cad/demo/latest/demo_roliki/hst_demo_forum.swf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iren-sd



Зарегистрирован: 12.08.2016
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 2:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В ролике сказано нужно задать давление на выходе из клапана.
А как правильно задать регулирующий клапан, если он стоит на линии нагнетания насоса и при этом целью расчета является определение давления в конце линии нагнетания.
Задаю давление в начале линии всаса, характеристики насоса, расход на регулирующем клапане и расход в конце линии нагнетания (т. е. за клапаном). При этом выдается сообщение "Система распадается на несвязные области с недостающими данными" (версия 3.76 R1). В случае замены регулирующего клапана на задвижку - расчет проводится нормально.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_Лисин



Зарегистрирован: 20.05.2008
Сообщения: 45
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 9:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Регулирующий клапан в "Гидросистеме" решает следующую задачу - определить, какой нужен перепад давления (и соответственно, какое нужно Kv для клапана), чтобы обеспечить желаемый расход через клапан. Соответственно, не зная давления после клапана, данную задачу решить невозможно, поскольку непонятно, до какой величины давление должно падать на клапане.
Если же у вас обратная задача, то есть нужно просто определить потери давления и рассчитать давление в конце, то задавайте регулирующий клапан как обычную арматуру с известной величиной Kv - вам рассчитается его сопротивление.
То есть, принцип такой: знаем Kv клапана - можем рассчитать его потери и давление в конце, знаем конечное давление - можем определить, какое должно быть Kv у клапана. Но не зная ни того, ни другого, рассчитать обе величины невозможно, так как они взаимосвязаны.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> FAQ (ЧаВо) по Гидросистеме Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Наверх 
111141, Москва, ул. Плеханова,7   Тел. (495) 225-9435; тел./факс +7 (495) 368-5065
Пишите нам, мы любим письма! webmaster@truboprovod.ru Copyright © 2002 НТП Трубопровод