Определение допустимого давления за клапаном

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> Системы аварийного сброса
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
yurec1975



Зарегистрирован: 30.10.2009
Сообщения: 2
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 12:50 pm    Заголовок сообщения: Определение допустимого давления за клапаном Ответить с цитатой

Прошу Вас разъяснить: Как рассчитывается давление за предохранительным клапаном (допустимое давление) с которым сравнивается давление, полученное по расчету отводящего трубопровода?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид Корельштейн



Зарегистрирован: 15.02.2006
Сообщения: 131
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 8:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хороший вопрос!
К сожалению, существующие российские нормативные документы оставляют этот вопрос без ответа.
Мы в программе ограничиваем давление за клапаном исходя из двух критериев:
1) Потери на отводящем трубопроводе не должны приводить к закрытию и неустойчивой работе клапана. Отечественные изготовители "традиционных" пружинных клапанов в качестве такого критерия принимают, что динамические потери на отводящем трубопроводе не должны превышать 10% установочного давления пружины клапана. Для сильфонных клапанов данный критерий не применяется.
2) Клапан должен обеспечивать расход не менее требуемого, несмотря на наличие противодавления. Данный критерий реально работает только при докритическом истечении (т.е. при сбросе жидкого продукта).
В случаях, когда применимы оба критерия, максимально допустимое противодавление - минимум допустимых противодавлений по каждому из этих критериев.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec1975



Зарегистрирован: 30.10.2009
Сообщения: 2
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 5:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, за подробный ответ.
Однако теперь возникает следующий вопрос: что такое установочное давление пружины? В своей статье вы даете ссылку на API510 Part I. К сожалению не имею данного документа. Прошу оценить правильно и я понимаю это понятие:
Рабочее давление среды Рраб=7 кс/см2. Давление настройки клапана Рн=7*1,1=7,7 кг/см2. Установочное давление пружины (оно же давление полного открытия???) Руст=Рн*1,1=7,7*1,1=8,47кг/см2.

И как вы предполагаете задавать единую зависимость для максимально допустимых давлений при переходе в различные диапазоны настройки??

Почему во втором пункте, при упоминании докритического истечения вы говорите только о жидкости? При истечении пара не может разве быть такое истечение?

Заранее благодарен за ответ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид Корельштейн



Зарегистрирован: 15.02.2006
Сообщения: 131
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 8:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Установочное давление пружины для традиционных клапанов - это разность давления начала открытия клапана (что по величине практически совпадает с давлением настройки) и статического давления системы сброса. Для сбалансированных клапанов с сильфоном давление в системе сброса вычитать не нужно. К давлению полного открытия установочное давление пружины никакого отношения не имеет.

Да, конечно, возможно и докритическое истечения газа (или пара), просто это очень редкий случай, который в нашей практике практически не случается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sterch



Зарегистрирован: 19.10.2010
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 8:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Леонид, не подскажете, в программе Предклапан в будущем будет реализован расчет ППК на пожар для СУГ и ЛВЖ? И на сколько на сегодняшний день применима методика расчета ППК на складских емкостях СУГ и ЛВЖ на пожар, приведенная в ТУ ПК?

G = Fe*k*(tг - tж)/q

И где можно посмотреть пример расчет ППК по API 520, чтобы сравнить ее с расчетом по общеизвестному ГОСТ 12.2.085-2002?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид Корельштейн



Зарегистрирован: 15.02.2006
Сообщения: 131
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 8:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Да, планируем реализовать такой расчет в рамках различных расчетов количества сбрасываемого продукта (это видимо будет отдельный модуль).

2. Да, думаю что эта формула в целом применима в данном случае. Вопрос в том, какими брать входящие в нее параметры.

3. Видимо в самом API520.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sterch



Зарегистрирован: 19.10.2010
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 7:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, Леонид. И еще волнует вопрос об экспорте расчетов ППК в Word. В старте, если не ошибаюсь, такая возможность появилась, если ее приборести. В "Предклапане" есть такая функция?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид Корельштейн



Зарегистрирован: 15.02.2006
Сообщения: 131
Откуда: НТП Трубопровод

СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 10:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, есть возможность вывода выходных документов в формат RTF.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> Системы аварийного сброса Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Наверх 
111141, Москва, ул. Плеханова,7   Тел. (495) 225-9435; тел./факс +7 (495) 368-5065
Пишите нам, мы любим письма! webmaster@truboprovod.ru Copyright © 2002 НТП Трубопровод